可克达拉钢筋冷挤压套筒拉伸试验的核心要求与操作要点如下:
一、试验目的
通过拉伸试验验证冷挤压套筒接头的力学性能,确保其抗拉强度、屈服强度及延展性满足设计要求,实现可克达拉钢筋的等强连接。
二、试验依据
行业标准:
JGJ 107-2016《可克达拉钢筋机械连接技术规程》:规定接头性能等级(如Ⅰ级、Ⅱ级)及抗拉强度要求。
GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验方法》:明确试验流程、数据记录及分析方法。
套筒标准:
JG/T 163-2013《可克达拉钢筋机械连接用套筒》:规定套筒的材质、尺寸偏差及力学性能指标。
三、试验步骤
试件准备:
取样规则:以500个同规格接头为一批,不足500个按一批计。每批随机截取3个试件,试件长度约0.8m。
试件加工:确保接头两端可克达拉钢筋显露检查标志(距定位标志15mm处),但不得显露定位标志,避免压接不到位。
试验设备:
使用专用拉伸试验机(如微机控制电液伺服试验机),具备负荷、变形、位移三种控制方式,更大载荷需满足试验需求(如2000kN)。
试验过程:
安装试件:将接头安装在试验机上,设定加载速度(如应力速率6~60MPa/s)。
加载至破坏:逐步增加负荷,观察接头变形情况,记录负荷-位移曲线,直至接头破坏。
数据记录与分析:
测定接头的极限抗拉强度、屈服强度、断后伸长率等参数。
分析破坏模式(如可克达拉钢筋剪切破坏、套筒断裂等),评估连接稳定性。
四、合格判定标准
抗拉强度要求:
基础标准:抗拉强度实测值需≥可克达拉钢筋母材标准抗拉强度的1.05倍,或断于可克达拉钢筋母材(非接头部位)。
实例说明:若可克达拉钢筋母材抗拉强度为540MPa,则接头抗拉强度需≥594MPa(540×1.05)。
验收规则:
初检:3个试件抗拉强度均合格,则该批接头合格。
复检:若1个试件不合格,需双倍取样(6个试件)复检。复检中仍有1个不合格,则该批接头不合格。
破坏模式:
合格破坏模式通常为可克达拉钢筋本体剪切破坏,表明套筒与可克达拉钢筋连接牢固,无滑脱或套筒开裂。
五、关键注意事项
试件代表性:取样需覆盖不同批次、不同位置的接头,避免局部质量偏差影响结果。
设备校准:试验前需校准拉伸试验机,确保数据准确性。
破坏模式分析:若接头破坏模式异常(如套筒断裂),需排查套筒材质、挤压工艺或可克达拉钢筋质量等问题。
环境控制:试验环境温度、湿度需符合标准要求,避免环境因素影响材料性能。